Bonjour,

Voilà c'est exactement ce qui se passe. La température n'est plus reçue pendant longtemps, donc tant qu'il n'y a pas besoin de puissance, le mode sécurité ne s'enclenche pas (car pas de risque) mais dès que tu demandes de la puissance (passage à 20°) là il s'active. Et quand il s'active il garde un minimum de chauffe pour pas qu'il fasse 2° dans la pièce.

Tout ça se régle dans la dernière page de configuration du VTherm ("configuration avancée").

je pense que, comme la température est "trop stable"

Oui. Sur certains thermostat, il y a possibilité de forcer un envoi de température (j'ai ça sur les TuYa). Sur les Zigbee, je n'en ai jamais eu besoin. Si tu peux le faire, force un …