Moin Klaus! Wenn es geht, lade ich die entsprechend geänderte ViessData 2.3 hier hoch. Ich fürchte allerdings, wir müssen / du musst eine Menge Änderungen an der vito_dp.xml machen und auf Einiges auf den vorderen Seiten verzichten... beste Grüsse! |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo Phil,
Ich meine bei der Uhrzeit ist es kein Problem. Jedoch bei den Sensoren fängt es schon an Temperatur Sensor 5 (14) ADC_IstTemperaturwert_STS1~0x0804 Status Sensor 5 (5364) TemperaturFehler_STS1~0x083C
gibt es bei mir nicht. Ich probier einmal mich weiter mit den DP durchzuhangeln. Ciao |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo Phil,
Bei dir gibt es diese beiden
Ciao |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo Phil, Zu den Adressen: Also wenn ich das richtig verstanden habe, sind in der "Übersicht"Tab die Adressen Hard codiert.
bei mir
das das NICHT in der "Übersicht" Tab ankommt, da die Adressen nicht identisch sind? Ich müsste nun noch zusätzlich mit Visual Studio die Adresse im Programmcode von "6515" auf "0846" ändern? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo,
mit der https://github.com/openv/openv/wiki/Viess-Data Version bekomme ich eine Verbindung zur Steuerung. Ebenso bekomme ich mit https://github.com/openv/openv/wiki/voIdent eine Verbindung zur Steuerung und auch korrekt die Steuerung angezeigt (Device V200KW1 etc.) Nachdem bereits Viess_Data V2.06 auf die V300 angepasst wurde und ebenso diese (hier aktuell V2300) auf die Gastherme angepasst ist, könnte mir bitte jemand erklären
Danke
Edit:
Hier die Ausgabe von voIdent
Device V200KW1
ID 2094
ExtID 0006
Protocol KW2
Description Vitotronic 200 KW1 Witterungsgeführte, digitale Kessel- und Heizkreisregelung, für 1 Heizkreis ohne Mischer
12:01:52.247 Read 05
12:01:52.359 Write 01 C7 F8 04 04
12:01:52.390 Read 20
12:01:52.406 Read 94 00 06
12:01:52.406 Write 04
Device V200KW1
ID 2094
ExtID 0006
Protocol KW2
Description Vitotronic 200 KW1 Witterungsgeführte, digitale Kessel- und Heizkreisregelung, für 1 Heizkreis ohne Mischer
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions